玻璃幕墙的钢梁的绕度控制!
本帖最后由 ruguoni 于 2013-8-1 21:16 编辑 有两栋房屋,混凝土结构,4层,层高4.5m,在房屋的边跨,要做一个跨度16.5m的钢梁,把两个房子连起来。在这个钢梁上挂玻璃幕墙,请问这个钢梁的在绕度应该控制到多少?我查了一个幕墙规范,横梁是1/250。还有另外一本规范是,搁置单块玻璃的横梁绕度是1/500且不大于3mm。如果按照1/250来控制的话,绕度将要达到66mm,感觉太大了,层高才4.5m,竖向也分不了几块,到时会造成玻璃挤压在一起。就算按照1/500来控制,绕度也要有33mm。这个绕度还是感觉有点大。因为这么大跨度,钢梁自重也不小。可否把钢梁自重的绕度预先起拱,只计算玻璃荷载下的绕度。这样就容易控制在20mm以内了。
玻璃幕墙有哪些要求及施工
(1)、根据有关防雷接地的技术资料并结合以往竣工工程的经验,我们认为玻璃幕墙防雷必须在以下几个重要方面满足要求: 玻璃幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB500057-94)的有关规定。 玻璃幕墙竖向主龙骨应视为引下线,竖向主龙骨的跨接用扁钢制品时截面必须达到100mm²。 除焊接方式以外,采用压接方式其金属材料厚度应达到4mm。 圆钢搭接长度为其直径的6倍,且双面施焊;扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且三面施焊;焊接处做防腐处理。 不同金属压接,要做防电化腐蚀处理。如:钢与铝连接时,钢要镀锡;或在钢、铝之间加不锈钢垫片。 施工完成后,要有权威检测机构进行检测,必须达到设计和规范要求的接地电阻值。 (2)、某大厦玻璃幕墙防雷接地的作法 该大厦地上22层,高80米,外墙使用大面积花岗岩挂板、玻璃幕墙及复合铝板。下面说明其玻璃幕墙防雷接地具体作法: 从六层开始,九层、十二层、十五层直至二十二层,每三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根40×4镀锌扁钢,并与建筑物四周防雷引下线的引出钢