一级绿地: 1.植物配置合理。乔、灌、花、草搭配适当,能突出小区特色;保证充分绿化,无裸露在外的土地。 2.树木生长健状,生长超过该树种该规格的平均生长量,树冠完整、美观,修剪适当,主侧枝分布匀称,内膛不乱,通风透光,无死树和枯枝死权;在正常条件下,不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶;被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下;无蛀干害虫的活卵、活虫;介壳虫为害不明显;树木缺株在2%以下;树木无钉栓、捆绑现象。 3.绿篱生长健壮,叶色正常,修剪造型美观,无死株和干枯枝,有虫株率在2%以下;草坪覆盖率达到95%以上,修剪及时整齐美观,叶色正常,无杂草;宿根花卉管理及时,花期长,花色正,无明显缺株。 4.绿地整洁,无杂树,无堆物堆料、搭棚、侵占等现象;设施完好,无人为损坏,对违法行为能及时发现和处理;及时清扫并运走绿化生产垃圾。 5.按一级养护技术措施要求认真地进行养护。 二级绿地: l.植物配置基本合理。与一级绿地的标准一样。 2
[讨论]住宅小区供电方案
现有建筑面积47万住宅小区,1/3为11层带跃层住宅,其余为多层住宅,公建包括步行商铺和一所学校及其他配套设施,小区消防给水集中临时高压,消防负荷及电梯,生活泵按二级负荷考虑,其余为三级负荷,估计总装机容量16000KVA以下,原初步设计为10kv电源(未说明是一路还是两路)穿过本小区,带8个附设在地下室的变电站,甲方觉得设在建筑内的干变造价太高,(其实在多层建筑地下层也可以用油变,只是要有防排挡油的措施,且初步设计者坚持用干变),要求改为在小区建筑外部设若干箱式变电站(数量也要求尽量少)。现委托我做设计,我的供电方案为1,10KV电源要求两路,每路3X240双根并联。2,箱变设10~15台,变压器容量为630KVA,或2x630KVA,分别采用一进,一馈,一配或两进,两馈,两配的方式,3,两路10KV电源根据我的箱变高压接线方式,在整个小区构成两断开环的供电臂,各带一半负荷。4,所有箱变高压无联络,低压设部分联络。