预应力混凝土管桩工程纪实
前言 预应力混凝土管桩是采用离心脱水密实成型工艺原理,先张法施加预应力,达到规定的强度后放张预应力筋,再进行蒸压养护成形的一种预制混凝土桩。近年来,静压预应力混凝土管桩工程施工工艺在江苏、浙江、安徽、上海等地区和城市广泛使用,目前静压预应力混凝土管桩施工工艺的理论体系已基本完善,工艺本身也具有一定市场发展潜力。但静压预应力混凝土管桩的挤桩效应较大,桩身承载力较难控制。本文以南京江宁新铜花苑四期中的八幢房屋静压预应力混凝土管桩桩基工程为例,针对静压预应力混凝土管桩施工中相关问题,简述静压预应力混凝土管桩的施工方案和施工管理经验。 1工程实例 1.1工程概况 南京江宁区新铜花苑四期65、68、71、117、121、125、128、130号住宅楼静压预应力混凝土管桩工程,位于南京市江宁区205国道铜井段北侧,属于南京市江宁滨江开发区铜井复建房工程。工程采用静压先张法预应力混凝土管桩基础。该工程由南京江宁滨江投资有限公司投资建设,由南京金字建筑设计有限公司设计,由核工业南京工程勘察院和南京
PHC预应力管桩基础工程,问题求助(急)!
近期小生接收了一个工程,原设计不是本人做(设计人离职),圆形承台桩基础,承台直径15m。桩数30根左右。但是现在工程施工问题比较多,PHC直径600管桩出现不能达到设计深度的突出问题,本人经验尚浅,下面拿出一个比较典型的基础希望各位高手指点迷津,不胜感谢!附件:桩布置图及打桩现状结果;计算书。 一、简介: 该基础承受较大上拔、水平力(见计算书);由于施工单位盲目施工出现与设计地勘不符情况未通知工程各方、地勘报告不够准确,导致原设计桩长17m,打桩进行部分后优化为12m;然而最终打桩结果是大部分桩有效桩长约为9.0m,没有通知设计增加桩数量,而且集中在一侧,少部分有效桩长10m左右具体数据在附图中,本菜鸟按最短有效桩长计算结果不能满足设计要求,具体问题如下。 二、疑问求教:1.对于水平力(该基础承受上部水平荷载608KN)较大,计算过程中桩顶水平位移系数选取过程中,对于铰接、固结如何界定(该工程采用桩头进入承台100mm,),安桩顶位移控制计算结果,单桩水平承载力低于试桩结果60%以上,如何选取。2.计算结果突出问题是竖向承载力、抗拔、沉