锤击管桩如何确定收锤标准(配现场照片)
我们工地上19层框剪结构,基础采用500预应力管桩基础,施工工艺采用锤击管桩。我们现场的试装桩情况及标准是这样的:试打桩情况:58#桩位于ZK24勘测孔附近,配桩长度10米,露出地面0.6米,入土深度9.4米,有效桩长为5.695米,锤重5吨,落距2.5米以上,总锤击数为761击,最后三阵贯入度为10mm,10mm,7mm,每阵10击。桩端持力层为强风化花岗岩。233#桩位于ZK15勘测孔附近,配桩长度8米,送桩深度3.3米,有效桩长为7.10米,锤重5吨,落距2.5米以上,总锤击数为768击,最后三阵贯入度为8mm,10mmm,7mm,每阵10击。桩端持力层为强风化花岗岩。281#桩位于ZK27勘测孔附近,配桩长度7米,送桩深度2.2米,有效桩长为6.11米,锤重5吨,落距2.5米以上,总锤击数为578击,最后三阵贯入度为10mm,10mmm,8mm,每阵10击。桩端持力层为强风化花岗岩。确定打桩标准: (1) 有效桩长≤9米,最后三阵贯入度为1.0cm,桩锤落距≥2.5m。(2) 有效桩长>9米,最后三
PHC管桩桩基桩承台施工工艺标准
PHC管桩桩基桩承台施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于工业与民用建筑中PHC管桩桩基承台施工,采用砖砌胎模。2 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 材料:1 水泥:宜用32.5~42.5矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。3 石子:卵石或碎石,粒径5~32㎜,含泥量不大于2%。4 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂说明书及复试报告,表面无老锈和油污。5 垫块:用1:3水泥砂浆埋22号大烧丝提前预制成或用塑料卡垫。6 绑扎钢筋铁丝:规格18~20号铁丝烧成。7 外加剂、掺合料,根据施工需要通过试验确定。8 商品混凝土:采用泵送商品混凝土。9 红砖:采用MU10等级机制红砖作砖胎模。2.1.2 主要机具:1 浇筑混凝土:应备有混凝土输送泵、磅秤、混凝土搅拌机、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车、木抹子和铁盘等。2 绑扎钢筋: