钢结构焊接需要打坡口吗
本工程钢结构柱手工焊接和自动焊都有,钢板厚度有1cm,想请教各位几个问题,请告知,谢谢。1.钢结构焊接有对于钢板厚度达到多少需要打坡口,手工焊和自动焊的钢板厚度达到多少才需要打坡口,有无规范条文规定?2.手工焊接和自动焊对于钢板的焊剂有无要求,比如Q235和Q345的钢板不一样的焊剂吧。有无条文规定。请知道的朋友告知,谢谢。
如何控制钢结构焊接变形
钢结构焊接如何选择焊丝
超声探伤检测钢结构焊接质量分析
钢结构加固焊接问题探讨
各位同仁:最近我在做一个塔架加固,底层柱为角钢L180,经核算,强度、稳定都不够,决定采用L125和原L180口对口对焊连接,以满足计算要求。但焊缝长度有以下疑虑,望大家指教:1. 若采用角钢全长通焊缝,施工时不便,是否有必要?2. 采用间断焊,当焊缝净间距满足使原角钢不失稳按小于40i考虑,是不是就可以?
求教高人钢结构焊接变形了怎么办?
如果说圆形钢仓焊接变形了,上下两截对不上了,怎么办? 如果说行车梁焊接变形了(翼缘板波浪式了)怎么办? 一同事建议的解决的方法就是重新施工,我也是觉得重做是最好,能保障安全,因为现在全国钢结构事故出的太多了。哎,可是业主不给力啊,嫌浪费材料。此方法作废。 听前辈们说以前焊接变形主要是大锤和千斤顶,可是现在也不怎么好使了啊。 请教各位在遇到的焊接变形的情况时,你是怎么处理的,大家都有什么更好的方法,先在此谢过各位了!
钢结构网架工程,检测问题?
:)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
钢结构焊接处能否按铰接计算
钢结构焊接规范(正式版)
本帖最后由 ysj305 于 2014-7-28 16:34 编辑 前段时间在本网站发现有钢结构焊接规范的报批稿,现补充发布钢结构焊接规范的正式文本,正版书籍扫描的,希望对大家有用。已经修改完毕。
求助个钢结构焊接的问题,谢谢
如图所示,图纸要求沿相贯线焊接,矩形管已经切割好了,那么圆形钢管的管身上,要不要相应的也切个口子呢