钢结构加固焊接问题探讨
天牧草原
2012年04月08日 21:11:00
只看楼主

各位同仁:最近我在做一个塔架加固,底层柱为角钢L180,经核算,强度、稳定都不够,决定采用L125和原L180口对口对焊连接,以满足计算要求。但焊缝长度有以下疑虑,望大家指教:1. 若采用角钢全长通焊缝,施工时不便,是否有必要?2. 采用间断焊,当焊缝净间距满足使原角钢不失稳按小于40i考虑,是不是就可以?

各位同仁:最近我在做一个塔架加固,底层柱为角钢L180,经核算,强度、稳定都不够,
决定采用L125和原L180口对口对焊连接,以满足计算要求。
但焊缝长度有以下疑虑,望大家指教:
1. 若采用角钢全长通焊缝,施工时不便,是否有必要?
2. 采用间断焊,当焊缝净间距满足使原角钢不失稳按小于40i考虑,是不是就可以?
无间道
2012年04月09日 10:41:17
2楼
不宜采用通常满焊的施工方法。因为在这样的施工条件下,焊接所产生的温度应力无法释放,会对钢结构整体产生附加温度应了,会降低结构承载力。已采用间断焊进行焊接施工工艺。只要保证焊缝高度,对结构强度、稳定性是不会有影响的。
回复
天涯居士
2012年04月09日 11:02:11
3楼

建议采用钢方管或者角钢加坠条的桁架,可以解决通长焊缝的问题。
回复
fuqiangxin
2012年04月10日 15:29:10
4楼
主要是焊接保证等强度的问题。
回复
chanzi499
2012年04月11日 15:21:46
5楼
可以用螺栓连接,断焊辅助.
回复
天牧草原
2012年04月11日 20:56:14
6楼
我主要是担心 焊接质量不可靠的残余应力,还有不对称焊接施工产生的温度应力等;
另外,如果采用间断焊是不是就是等强度了,只要保证构件的受压稳定。
回复
天牧草原
2012年04月11日 20:59:25
7楼
3楼版主:请看问题,是一个结构的加固改造项目,原构件需要保留,故只能采用这种截面连接形式。希望大家多指教,谢谢!
回复
ccqtanglin
2012年04月13日 09:52:33
8楼
学习一下
回复
烦的一比
2012年04月13日 11:06:51
9楼
个人观点:间断焊,焊缝长度不小于8hf和40mm,不大于60hf,间断距离小于40i,i取角钢最小回转半径。
回复
lanjqka
2012年04月16日 14:17:41
10楼
1.肯定不能采用全长满焊,温度应力影响很大。
2.间断焊缝实际计算复杂,一般按构造。
注意事项
1.构件的加固能满足要求,但要注意节点,特别是柱脚。
2.加固期间卸荷处理。
3.注意焊接顺序。
最后,看能不能采用增加桁架杆件的方式处理。
回复
fly-ever
2012年04月17日 10:49:36
11楼
可以加侧向支撑 减小计算长度
回复

相关推荐

APP内打开