请教关于喷水强度的问题?
喷规中规定了各危险等级的喷水强度和作用面积.这个喷水强度是针对单个喷头的设计保护面积来说的.比如说喷水强度为8L/min.m2,设计喷头的保护面积为15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而实际上喷头所喷出的水不可能都作用在这个规定的面积上,如果按喷头的喷水半径3m计算,假设火灾发生的时候,只开启了一个喷头,那么平均喷水强度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和设计喷水强度相差很大.设计的时候不需要考虑这个吗?这里说的一些数据不是真实的数据,希望大家不要就这个讨论.我的意思是:单个喷头的实际喷水强度与设计(人为规定)喷水强度两者之间的关系.
SimplAirEvolution空气超级管道系统
SimplAir Evolution压缩空气管道系统——集结构简单、易于安装、性能优异于一身的管路系统。在过去,压缩空气的用户一直受限于传统管道系统的限制,安装及修改繁琐,输送空气品质低,压力损失达,这些都是普遍的问题。现在超级管路解决了这些问题,使用独特的超级管路,使得安装变得快速、简便、经济。正是由于这个革命性的设计,Simplair Evolution意味着能为您的商务带来巨大的利益。1、低运作成本2、快速安装3、连接方便4、高流量直径mm 7BARM3/min 8BARM3/min 10BARM3/min 12BARM3/min 14BARM3/min40 6.7 7.52 8.32 9.05 9.7650 12.74 13.71 15.04 16.55 17.5563 23.5 25.19 28.05 30.58 32.7780 43.86 46.67 51.77 57.06 61.711