保鲜冷库的地面是如何保温的
我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。 目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。 按照冷库设计规范和目前国际通用做法是:1、底部混凝土层。2、20厚1:25水泥砂浆找平层。3、隔气防潮层。4、保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板)。5、防水层。6、20厚1:3水泥砂浆防护层。7、房间混凝土粘结层。
冷库材料选择与处理常识
用于冷库方面的聚氨酯材料第一要求便是保温性能,而保温性能的好坏在真正投入使用前是无法用肉眼观察出来的,到了观察出耗电量高低差别时已经为时过晚。我们通过大量的实验检测,在选材方面进行严格控制,以期达到这一目的。 还有为了防止抹灰层的开裂,保证颜色均匀一致,必须注意冷库材料的选择与处理。砂子使用前应过筛,最好是使用含泥量不大于5%的中砂或粗砂混用(各50%),如含泥量过大或颗粒过细,不但会使底层出现裂缝,甚至会影响面层开裂。拌制混合砂浆的石灰膏应淋制30天以上,以防止过火石灰未增浸透,在粉刷上去后受潮而起鼓。 预制冷库板的面板材料有镀锌钢板、喷塑复合板、铝合金板、胶合板和不锈钢板等.其而板一般作压筋处理,但深浅程度则视各厂家设备、工艺的不同而各异。两面板问的隔热材料多为聚氨酯泡沫塑料,它的绝热性能好,具有良好的耐热性、耐寒性和耐湿性。材料的各个性能参数相互联系,相互影响而最重要的两个性能指标为容重与导热系数。使用安定性好的水泥。水灰比、砂浆稠度按级配要求拌制,以保证砂浆强度。本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司 与本人无
楼地面起砂的防止与处理。
在工业与民用建筑房屋中,楼地面通常采用水泥砂浆面层。由于面层较薄(多数为20mm),人们活动频繁,磨擦、撞击较多,加上施工操作、材质等问题,楼地面起砂现象时有发生。如何防止和处理楼地面起砂,是人们关注的问题。 楼地面起砂的防止 楼地面要求平整、光亮、美观、耐磨,利于清扫。要防止起砂,应注意以下几方面: 一、严格控制水泥砂浆的水灰比 水灰比的大小是直接影响砂浆强度的一个重要因素。水灰比过大,地面强度就低,地表面粗糙,不耐磨,也就易起砂;水除了与水泥发生水化作用外,还有多余的游离水分,待缓慢蒸发,致使水泥浆面层出现无数毛细孔,它降低了砂浆的密实性,减少了水泥砂浆面层的实际厚度,从而强度下降,也就易磨损跑砂。另外,表面水分过多会使面层压光时间延长,这样有可能超过水泥的终凝时间,自然无法保证地面质量。反之,水灰比过小,说明水泥过多,则砂浆干硬,施工操作困难,干缩大,地面易产生裂缝,同样影响质量。因此一般情况下,面层的水泥砂浆稠度不要大于36mm(以标准园锥体沉入度计)。这是防止地面起砂的关键之一。 二、尽可能使用普通硅酸盐水泥(强度等
冷库常见的小问题处理办法
冷库的制冷体系,通常最常见的操作毛病为:制冷温度降低缓慢、体系阻塞导致作业工况不正常或无法作业等。冷库制冷温度降低缓慢,多为操作调整不妥所构成的,其间膨胀阀的调理是最为要害的。膨胀阀的敞开度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的敞开度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。依据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。依照这一定律,假如膨胀阀出口压力过低,相应的蒸腾压力和温度也过低。但由于进入蒸腾器流量的削减,压力的降低,构成蒸腾速度减慢,单位容积(时刻)制冷量降低,制冷功率降低。相反,假如膨胀阀出口压力过高,相应的蒸腾压力和温度也过高。进入蒸腾器的流量和压力都加大,由于液体蒸腾过剩,过潮气体(乃至液体)被紧缩机吸入,导致紧缩机的湿冲程(液击),使紧缩机不能正常作业,构成一系列工况恶劣,乃至损坏紧缩机。膨胀阀的敞开度,应依据当时的库温进行调理,即在库温相对应的压力下调整。冷库常见毛病及扫除办法
冷链物流冷库的地面要怎样做?
冷库结构的设计及使用年限和安全等级应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定。冷库结构的抗震类别应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的有关规定确定。冷链物流冷库对于冷库地面有一些具体要求,我们设计的冷库需要符合《冷库设计标准》。由于物流冷库码垛货物较多,对冷库地面的荷载要求也较为严格。所以冷链物流冷库不仅要考虑地面的保温性、防潮性、防冻性、还有考虑到承重及荷载性能。冷库采用货架存储货物的冷库地面均布活荷载标准值应根据货架层数及货物密度等按实际情况计算取值。冷库使用的混凝土当需提高抗冻融破坏能力时,可参入适宜的混凝土外加剂,外加剂的应用应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的有关规定。当冷库底层冷间设计温度低于0℃时,地面应采取防止冻胀的措施;当地面下为岩层时,可不做防止冻胀处理。当底层冷间设计温度大于或等于0℃时,地面可不做防止冻胀处理,但应仍设置相应的保温隔热层。在空气冷却器基座下部及其周边1m范围内的地面总热阻不应小于3.