室内游泳馆通风空调设计
游泳馆室内设计参数 对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会
对室内游泳馆冬季防结露设计的分析
摘要: 针对室内游泳馆冬季防结露设计的问题,对室内参数的选择以及室内发湿量计算等一些问题进行分析。由于室内温度选择范围较小,本文重点讨论了室内相对湿度变化对防结露设计的影响,认为合适的降低室内相对湿度是可行的。为达到经济运行的目的,建议不同季节采用不同的室内参数。对高大空间的游泳池建议采用CFD模拟以便达到最佳设计之目的。最后对游泳池发湿量计算比较了国内外三个公式,希望得到一个适合于工程使用的计算公式。 关键词: 室内游泳馆 防结露 相对湿度 发湿量 室内参数 --------------------------------------------------------------------------------1 简介随着人民生活水平不断提高,国内相继兴建了许多大型室内游泳馆。由于室内游泳馆投资高,运行费用大,室内条件与普通建筑有较大差异,尤其在冬季可能出现围护结构结露问题,本文将针对游泳馆冬季防结露设计中的一些问题进行分析。本文使用的一些符号说明:G——蒸发量 kg/h Ψ RH
大型室内游泳馆经气膜技术改造后收益分析
大型室内游泳馆经气膜技术改造后收益分析,我们以济南奥体中心为实例进行分析。济南奥体中心改造前基本情况济南奥体中心是2010年全国运动会的主赛场,游泳馆在赛事过后,面临采暖季能耗巨大的难题,济南奥体中心游泳馆内体积50,050立方米,内部热传导结构多,导致馆内暖气损耗虚高,池水散热严重,升温慢,严重影响市民群众的采暖季游泳体验。济南奥体中心游泳馆内照明采用传统金卤灯和其他景观性照明,运营时完全开启后照明功率超过30KW,对于非比赛时间内的正常运营带来较大能耗负担。济南奥体中心游泳馆内原设计采用传统自然通风除湿,效果不明显,实测湿度为70%-80%,且池水中氯离子挥发到馆内空气中,导致馆内部分钢结构锈蚀,影响美观。济南奥体中心游泳馆原现场尺寸:65m×27.5m ×28m,体积=50,050立方米。 原能耗及运营:原场馆采用天然气采暖,为满足采暖季游泳馆室内温度不低于26℃,每天天然气采暖能耗费用约20,000元/天,负荷巨大。改造前照用及相关设施的费用支出情况:照明:照明及室内景观灯约 30kw,每