室内游泳馆通风空调设计
游泳馆室内设计参数 对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会
建设气膜游泳馆好在哪里?
气膜游泳馆是目前人们最喜欢的体育运动场所之一,具有强健体魄、减肥的作用。一般来说,在严寒的冬季和炎热的夏季之间,气膜游泳馆能够提供一个不受天气影响而可以正常进行体育活动的场地。那么建设气膜游泳馆好在哪里呢? 1. 气膜游泳馆采用弧形顶部设计,解决了传统游泳场馆冷凝水困扰的问题,膜材具有良好的耐候、防水性能,不会出现因四季恒温导致的水蒸气致使传统游泳场馆锈蚀的问题,同时能够解决水汽凝结及霉变,减少了加温时所产生的氯气及凝结水对馆内钢结构的腐蚀,完全不受潮湿和含氯环境侵蚀的影响,其密闭的空间有效抑制池水热量散发,减少池水加温费用,大大节省了能源,减少了后期场馆的维护、维修费用。
游泳馆防凝露,首选布袋风管
凝露是众多空调工程项目中总会遇到的问题,特别是在游泳馆,游泳池水面水分不断蒸发,湿度极大(通常达到80%以上),馆内建筑非常容易凝露,风管表面即使装了保温材料,一样是“滴滴嗒嗒”。为了应对这种现状,一些重点工程的游泳管纷纷选择了布袋风管(又常称作空气分布器、索斯风管)。解决游泳馆凝露现象过去主要通过两种方法:1、通过更合理的设计调整空间风量和制冷量,降低露点。2、增加抽湿装置。但是这些方法成本高,能耗大,且操作起来实际性不强。目前采用了索斯风管,其本身就是防凝露的。索斯系统防凝露主要是利用管道壁的纤维的渗透性,在管壁表面形成冷气层,使管壁内外基本无温差,从而防止凝露(材料渗透率越大,材料表面与内部温差越小,越不容易凝露)。同时加工风管的纤维材料表面的疏水性处理也进一步提高了表面防凝露效果。 与此同时,索斯风管也能为建筑结构及吊顶防凝露,只需在索斯风管上增加射流孔,在建筑表面形成气流“保护层”,它就可以通过几个方面杜绝凝露:1.索斯风管开孔灵活,它可以朝防结露表面送风,通过一定风速促进表面蒸发,阻止凝结水。2.在近吊顶高度形成一个温度较低