多层及高层钢结构的制作与安装
多层及高层钢结构的制作与安装一、 一般要求 1.多层及高层钢结构的制作和安装应按照施工图进行,并应遵守《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95、《高层建筑钢结构设计与施工规程》JGJ99-98及其他有关规范和规程的规定。制作和安装单位在施工前应编制制作工艺和安装工程施工组织设计,施工过程中必须严格按照规定的要求组织施工。 2.多层及高层钢结构制作和安装工作,必须在具有多层及高层钢结构吊装和制作的责任工程师和责任工艺师的指导下进行。对参加制作和安装的人员,必须进行各项专业培训,经培训达到要求者方能进行操作。 3.施工详图编制后,应提交原设计工程师负责审批,或由合同文件中明确规定的监理工程师审批。由于材料代用、工艺或其它原因需修改施工图时,必须向原设计单位申报,经同意并签署文件后,修改图才能生效。 4.构造复杂的构件制作时,应充分考虑各方面因素的影响,必要时要进行工艺性试验。 5.多层及高层钢结构安装前,必须对构件进行详细检查,构件外形尺寸,螺孔位置及直径,连接件位置及角度,焊缝、栓钉、高强度螺栓节点,摩擦面加工
多层钢结构考虑周期比吗
如下,周期有问题吗,要控制第一、第二振型为平动,第一扭转周期与第一平动周期比小于0.9的要求吗 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 10 0.1592 179
钢结构主要结构安装技术
在使用钢结构建筑的时候,虽然这种结构的使用具有很多的优势。但是在安装的时候,却需要一定的清洗工作。对于建筑师来说,介绍一些主要清洗的部分。 钢结构房屋抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进出口辊道装卸工件。落入钢材上面的弹丸与锈尘经吹扫装置吹扫,撒落下来的丸尘混合物由回收螺旋输送到室体漏斗、纵横向螺旋输送机汇集于提升机下部,再提升到机器上部的分离器里,分离后的纯净弹丸落入分离器料斗中内,
关于钢结构的安装要点的分析
(1) 摩擦系数:,其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始 滑移的力,nf为摩擦面数, 为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测 值之和。(2) 扭矩系数:,其中d为高强螺栓公称直径(mm),M为施加扭矩值(N﹒M ),P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。(3) 初拧扭矩:为了缩小螺栓紧固过程中钢板变形的影响,可用二次拧紧来减小先后拧紧螺栓之间的相互影响。高强螺栓第一次拧为初拧,使其轴力宜达到标准轴力的60%~80%。(4) 终拧扭矩:高强螺栓最后紧固用的扭矩为终拧扭矩。考虑各种预应力的损失,终拧扭矩一般比按设计预拉力作理论计算的扭矩值大5%~10%。钢结构的清理 钢结构抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进