发电机断路器自动跳闸原因分析
300MW及以上机组通常接成发变组单元接线,并通过变压器高压侧断路器与系统相连。机组正常运行时,由于种种原因,使断路器自动跳闸,运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行。1.断路器自动跳闸的原因:1)继电保护动作跳闸。如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障,由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸;2)工作人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。2.断路器自动跳闸后的现象:保护正确动作引起的跳闸:1)喇叭响,机组断路器和灭磁开关的位置指示灯闪光。当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸,各跳闸断路器的绿灯闪光。高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸,备用分支断路器的红灯闪光。2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警,有关保护
300KW柴油发电机自动化控制和功能
现在是高速发展的时代,各类机械设备的精密度都比较高,所以,对300KW柴油发电机组的起动性能也就相当高.于是,要求发电机组自动化控制系统具有相当高的灵敏度,下面,泰州东康为您介绍一下300KW柴油发电机自动化发电机组的特点和功能 (1)发电机组自动化控制系统的特点如下: 1)发电机组采用一体化结构,安装方便。 2)发电机组采用单片微机作为控制器的主机。 3)由于发电机组采用微机控制技术,其软件又增加对干扰信号的识别判断,有效地防止控制系统的误动作,因而提高了发电机组的可靠性和系统的检测精度。 4)发电机组自动控制和监测保护的功能均用程序语言输入可编程只读存储器,实现控制系统软件化。 (2)发电机组微型机自动化控制系统的功能如下: 1)发电机组在准起动状态下,当市电停电或发生故障时,在15s时间内,能及时自动起动,向用电设备供电。 2)当市电断电或电压(高于480V或低于320V)时,微型机控制器将发出报警信号。 3)发电机组具有三次自动起动功能,每次起