电容补偿柜|高压电容补偿装置如何更换电容? 电容补偿柜,高压电容补偿柜,低压电容补偿柜与电机并联运行,提高功率因数,降低线路损耗、节省能源、稳定电压、改善电网质量,被广泛应用于冶金、矿山、建材、石化、给排水等行业的大功率高压电机设备上。 低压电容补偿柜由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。电容是电容补偿柜至关重要的元件,那么何时需要更换电容,如何进行更换呢?下面襄阳源创工业控制有限公司的张工就为大家普及一下相关知识。 1、通过目测,发现电容器鼓包、爆壳时,应立即停止工作并更换。 2、检查记录:电容器有一定的使用期限,一般电容器的使用寿命为5年左右。根据更换记录,判断电容器是否需要更换。 3、使用检测工具:如目测无明显异常,记录混乱,找不到,应使用工具对电容器进行检测。 4、如果发现电力电容器外壳变形,证明电容器内绝缘介质和电极损坏,应及时将电力电容器拆除,更换新的。
从未遇到的高压电容柜问题
我们公司是专门做高低压电容无功补偿的,今年6月有一套10KV高压电容柜柜投运,分两组自动投切,分别为800和400kvar,主要元件由自动控制器,真空接触器,避雷器,熔断器,放电线圈,电流互感器,电容器,以及铁芯电抗器,电抗器接在中性点侧。控制电源由直流屏提供为DC220V。投运后出现如下情况:1,带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,工作电压在合闸一瞬间升高到330V左右,然后又恢复到220V,这个时间大概为0.01S左右,应该是ms级,同时造成了直流屏的供电模块和我们的控制器死机或者乱码,即使换了蓄电池工作也同样。换AC220V交流控制,电压从220V升高到330v左右,然后又恢复,这个变化时间大约在0.3s左右。2,不带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,交直流工作电压都无明显变化,直流电几乎无变化,交流电变化3%左右。控制器正常工作,直流屏的模块略微受到影响。检查接地没有问题,但是投运之前曾在现场淋了场雨,打了耐压没有问题,而且在分闸时没有一次出现以上的情况。