弱电施工的15个问题及对策
导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。▌一、通讯、数据网络、电视系统1.桥架 缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。原因分析:现场施工及管理不规范。预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。2.电信、网通管道 缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。3.室内管道 缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。原因分析:
某工程公司冬期施工方案
1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、