某室外景观亮化工程施工方案
:) 施工范围:照明箱以下全部景观照明电气安装工程。电缆敷设,灯具安装包括泛光灯250W、泛光灯150W、球形壁灯20W、半圆形吸顶灯20W,灯具的金属外壳及穿线管配电箱均做可靠接地。
某室外景观亮化工程施工方案,2006
照明箱以下全部景观照明电气安装工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-26 15:46 编辑 ]
请教:室外景观照明配电问题
园区室外照明中,1、庭院灯、地灯、草坪灯、景观用泛光灯等能否共回路?或哪几个可以共回路?应注意什么?2、对每回路的灯的数量是否有限制?还是对回路电流有限制?
室外景观照明能用BVV吗?(套线管)
在我所施工的工程中,所有的室外景观照明均采用VV电缆套PVC线管埋地;我最近接触一套图,采用BVV电线套PVC线管,请问可以吗?
室外景观照明的穿线管都用什么管啊?
各位英雄讨论下现在室外照明的穿线管都用什么管啊? 包括景观照明和市政道路照明,没找到相关的资料,有用PVC,SC,尼龙什么的 现在施工到底用什么管子?另请教尼龙管在设计中怎么表示?
室外景观照明电器部分问题
请教下大家。我们是做户外景观照明的,配电箱进线是三相五线制,由于照明要求三相电不可能做到平衡,所以进漏保的N线上就有电流,我想问的问题是 一:N线有电流漏保会不会误动,如果不误动,那什么情况会让它误动呢?二:进来的五根线分别接到相应的端子上,在配电箱里N线和PE线需不需要相连,出配电箱N和PE再全部分开,成TN--S系统,这样的接法和漏保有关系吗?谢谢劳驾了。
关于室外景观照明回路距离及数量的问题
各位高手 新手求救下 现在有个问题 由景观配电箱出来其中一条围墙灯支路是两芯的6平方的VV22电缆 围墙灯大概是58个 可以用一条支路直接供电吗?长度大概是400米 谢谢了
假日广场户外景观照明施工图
广场室外景观工程广场铺装工程施工方案
室外景观照明用漏电开关的问题
请问:1.漏电电流与哪些因素有关?2.景观照明有没有必要用漏电开关?3.到底用多大的,30mA?100mA?300mA?还是其他?