火灾自动报警系统的安装
(1) 一般施工要求①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。(2) 电气管路敷设要求①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。
浅谈水电安装技术与质量
水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制