关于漏电保护器安装方法的介绍说明
根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法亦不同。一般低压供电系统接地制式有:TN-C、TN-S、TT、TN-C-S、IT五类。其中IT接地制式供电系统一般不允许安装漏电保护器,而采用绝缘监测装置。TT、TN-S接地制式供电系统可直接安装漏电保护器。TN-C接地制式供电系统需局部改造为TT制式或整个系统改造为TN-C-S制式后在TN-S部分安装漏电保护器。因此在安装漏电保护器前首先要了解当地供电系统采用的是何种接地制式。安装漏电保护器时,相线(L)、中线(N)要全部通过零序电流互感器的铁心,并分清相线(L)、中线(N)接线端子及电源端、负荷端,正确接线。保护线(PE保护零线)绝对不能通过铁芯,并应与设备金属外壳连接。通过漏电保护器的中线(N工作零线)不能和未装漏电保护器的线路或电器设备的中线共用一条N线,也不能和保护线(PE保护零线)及保护线连接的所有设备金属外壳相连接。如果供电系统为TN-C接地制式,设备的保护线(PE保护零线)一定要接在漏电保护器电源侧的PE
漏电保护器故障点的四种速查方法
在日常用电管理中,许多农电工感到漏电保护器故障点难以查找,且占用了大量的工作时间。笔者在实践中摸索出了漏电保护器的4种速查方法,供农电工同行参考。1 直观巡查法直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括漏电保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找,如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。 2 试送投运法 此法主要查找漏电保护器自身的故障,而非外部故障。具体操作方法是:先切断电源,再将漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二