传一份审图纸意见{设备}
备:1. 湿陷性黄土地区建筑规范应采用GB50025-2004版本。答复:采用GB50025-2004版本。2. 冷热水PPR管应按山东省PPR管道工程技术规程的要求进行试压(DBJ14-BS11-2001,5,6节)答复:按山东省PPR管道工程技术规程的要求进行试压(DBJ14-BS11-2001,5,6节)3. 请复核各楼层消火栓的设置数量,应保证25m水龙头的两股水柱到达室内任何部位。(GB50045-95,7.4.6条)答复:经复核能够满足要求。4. 五层PPR热水横干管应有热补偿的措施。答复:增加。5. 设计确定的消防系统工作压力为0.4Mpa,不能满足灭火时的水量和水压的要求,请进行复核调整。答复:确定的消防系统工作压力为0.60Mpa。6. 消防水泵巡检出水管上应设置阀门。答复:增加相应的阀门。7. 消防水泵出口应设置止回阀。答复:已设,见水施10。8. 消防稳压设备水泵出口应设止回阀。答复:已设,见水施7。