电气设备短路的类型详解
普通短路有两种情况:①电源短路。即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极,容易烧坏电源。②用电器短路,也叫部分电路短路。即一根导线接在用电器的两端,此用电器被短路,容易产生烧毁其他用电器的情况。三相系统中发生的短路祥泰电气认为有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。它有多种分量,其计算需采用电子计算机。在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流。它会产生很大的电动力,其大小可用来校验电工设备在发生短路时机械应力的动稳定性。短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。它为电力系统的规划设计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事
转帖:防爆电气设备类型的特点
防爆电气设备类型的特点 1.隔爆型结构隔爆型结构的电气设备在爆炸危险区域应用的极为广泛。它不仅能防止爆炸火燃的传出,而且壳体又可承爱一定的过压。一般情况下其壳体,能承受1.5倍实际爆炸压力的冲击作用而不损坏,不产生永久变形。用于煤矿井下的隔爆型电气设备更要坚固。由于使用环境十分恶性劣,电气设备被磕碰现象极为严重,因此要求体强度有较大的安全系数。一般采用钢板、铸钢材料制成。使用滑动轴承的大型施转电机的隔爆结构,一般不能用于具有3级和4级的爆炸性物质的区域。如果采取特殊结构,经法定的检验机关时认定也可使用。2.增安型结构增安型结构在防爆电气设备上使用得比较广泛。如电动机、变压器、灯具和带有电感线圈的电气设备等。一般要求绝缘绕组允许温升要比其它防爆电气设备的标准规定温升低10℃。搞漏电距离和电气间隙应尽可能取比较大一些,其最小值不得低于有关规定。壳体要有一定的防护措施,并能达到GB1498