弱电施工的15个问题及对策
导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。▌一、通讯、数据网络、电视系统1.桥架 缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。原因分析:现场施工及管理不规范。预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。2.电信、网通管道 缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。3.室内管道 缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。原因分析:
施工内业资料的检查项目
1、 项目前期资料(立项批复、征地用地使用证、拆迁安置等)2、 施工许可证3、 质量、安全站备案手续4、 设计图纸审查报告、地勘报告审查报告5、 项目开工报告(分单位工程)6、 施工管理控制体系组织机构网络图、管理制度、岗位职责7、 施工组织设计8、 调整后的施工总平面布置图9、 施工临电、测量、塔吊、各个专项施工方案(混凝土浇注专项方案、大体积砼温控方案、钢筋方案、模板方案,安装、消防专项方案),应急预案、动态目标控制体系及纠偏措施体系10、 安全文明施工资料14卷(填写过程,其中12卷中有两卷是拆分为4卷)11、 单位工程施工进度计划12、 单位工程周进度计划13、 单位工程月进度计划14、 单位工程施工机具的进场报验15、 总包单位资质报审、管理人员的报审16、 单位工程分包单位资质报审、管理人员的报审17、 单位工程专业人员、特种工人上岗证报验18、 选定实验室资质的报审19、 总包、专业分包、供应商