弱电施工的15个问题及对策
导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。▌一、通讯、数据网络、电视系统1.桥架 缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。原因分析:现场施工及管理不规范。预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。2.电信、网通管道 缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。3.室内管道 缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。原因分析:
结构专业与施工的融合问题
我在房产公司工作多年,也主管过几个项目,特别是对于高层建筑。本人认为现在的很多新手设计师缺乏基本的成本概念而过于设计保守,在绘制施工图的时候缺乏最基本的职业道德而设计节点粗糙(甚至没有节点图或标示含糊),很多时候对于结构设计只是抱着每平米多少多少钱,一个项目多少多少钱,基本不会为甲方考虑怎样的方案合理,更何况提出多方案设计和论证了,这个是我对很多小设计院的一些看法(尤其是有一定设计经验的设计主管们)! 当然也有一些设计师也是很不错的,在考虑结构成本的同时考虑其使用功能的多变化应用,尤其是对一些小项目的改造,比如房产项目的售楼处,后期可以转为高档会所等等,这就需要设计对多种建筑使用功能的了解;再比如高层5星级酒店的顶层设置为架空层,对后期改造可以为新添楼板,作为甲方另外之需,这就需要设计在某些指标上有预留,比如层间位移比、钢含量等等;再比如对层高的控制和避难层,对复杂的高层建筑,往往有多管线走向及高度(风管、消防给水、污排水、热循环水、强弱电等),你如果不考虑这些的话,就会使管线无法布置,从而直接影响空间使用。………………太多了!! 这里有太多的东西可以讨论,不光是结