初中食堂操作间照明设计求助
有一初中食堂970平米,室外消防用水量为15L/S.其中主食操作间4X6米两个。副食操作间4X6米两个。另有洗消间3X4米两个。主副食、洗消间照明灯具共16个。按教育建筑电气设计规范JGJ310-2013 4.2.2条要求,厨房主要用电设备,冷库,主要操作间,备餐间照明负荷等级为二级。因为地处乡镇,不可能有两路高压供给,故采用一路柴油发电机作为备用电源。想问的是:一路市电+一路柴油发电机互投切换作为厨房主要用电。其余主副食操作间,洗消间照明市电供电,采用自带蓄电池的灯具,满足备用时间30分钟,是否可以? 因为操作间照明灯具太少,总共16个,室外消防用水量为15L/S,食堂应急照明采用自带蓄电池的灯具,满足备用时间30分钟,若采用市电+柴发互投切换作为主要操作间,备餐间照明,需增加两个配电箱(一个柴油发电机进线箱,一个互投切换箱)。好像用不着吧?