忐忑:我这自建的3层小楼房的结构有问题吗
三层框架,每层是8米X14米,层高3米,实心的8个方框是柱子,最底一层无墙,图是二层,三层及屋面的结构,每个楼层除外围有墙,内部无隔墙,无楼梯间(从另外一间楼内进入),设计的活荷载250公斤每平方米。底层因为是过道,只有八个柱子,没有一面墙。这样的房子感觉被汽车一碰就倒的样子,心里很不踏实。是不是这样设计不被充许的,很不抗震,房子在我心里摇晃。 主梁是在短向,除去两瑞各有1.5米的悬挑,中间还有5米不到点的跨度。14米向的是次梁,有5根,这样分后中间的板跨只有2.5米,我计划浇6公分的混凝土。底层的柱子取30。 先不论基础,我现在最不放心的是: 1、底层的柱子这尺寸和配筋可行吗,我担心抗震能力很弱。 2、往上二层和三层,能不能把柱子改成350X350和300X300。 3、梁是否合理? 4、<