室外污水管道的闭水试验及要求与做法
闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
市政雨污水管道施工规范
1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15
污水管道疏浚后怎么检测
在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道