肉制品加工车间方案讨论
请各位大侠支招,怎样解决车间的空调方案,谢谢!—、工程概况本工程为宁夏盐池县一羊肉加工车间空调系统。厂房总建筑面积760平方米(长47×宽16×高4.5)。二、基本气象资料及设计参数基本气象资料地理位置: 宁 夏 盐 池台站位置: 北纬 37.780 东经 107.400夏季大气压:859.90 kPa; 夏季室外计算干球温度:31.10 ℃; 夏季空调日平均:25.70 ℃ 夏季计算日较差:10.40℃夏季室外湿球温度:20.20 ℃夏季室外平均风速:2.70 m/s;冬季大气压:869.20 kPa冬季空调室外计算温度:—19.000 ℃冬季室外计算相对湿度:50%冬季室外平均风速:5.30 m/s设计参数 夏季:空调室内计算温度13—17○C;新风量30m3/时•人冬季:空调室内计算温度13—17○C;新风量30m3/时•人
【图】肉制品加工废水氨氮超标怎么办?内附详细工艺流程数据
## 工艺:隔油沉淀池+调节池(带空气搅拌)+浅层气浮池+水解酸化(脉冲布水+组合填料)+CASS(曝气头)##出水要求指标:COD:150 氨氮:25 SS:150 BOD:30## 工艺参数简介:调节池3000方,水解酸化:一池四格,总有效容积8000方,填料总计约5000方,设计水力停留时间17h;CASS一池四格,每池有效容积约3000方。HRT:预反应区 4.22h,主反应区 29.54h。## 规模:设计1万吨/天;实际水量3000吨/天。##水质:进水COD 650~800;氨氮:12~20 PH:6~7;水温20~35° 。其它指标未做。主要是肉制品废水,含有少量小肠衣废水(含盐)、生物制药废水等。## 运行方案: 1. 物化处理完备、气浮全开加药去除SS和油;调节池在好氧池曝气时开少量风进行搅拌;水解酸化关闭两池,运行两池。好氧池运行两池。 2. 1#、2#好氧池均按三周期运行:每池每周期处理约500方;每池进水满两小时后开始曝气、总共进水三小时;曝气满两小时后停半小时,然后再曝
小型臭氧发生器对肉制品车间消毒是如何进行的?
小型臭氧发生器对肉制品车间消毒是如何进行的? 臭氧是一种强氧化气体,可以杀灭各种细菌,被广泛用在消毒领域,臭氧发生器可以用在食品车间消毒。臭氧在肉制品车间的消毒方面和步骤:首先是生产车间的空气、设备、工作服和操作器具上的杀菌消毒,其次是生产加工用水的杀菌净化,最后是冷库消毒和食品保鲜。 1、更衣室和工作服的杀菌消毒。生产车间更多的细菌都是通过加工人员的工作服带入车间的,这会导致大面积传播,所以这里应予以重视起来。据悉,大多数食品加工企业都是采用紫外线照射消毒,但是紫外线有一个天然缺陷就是消毒效果差,无法扩散消毒,但是臭氧是气体型杀菌方式,臭氧可以扩散在空气中,不但可以渗透服装的各个部位,对工作台面和地面都能得到很好的杀菌消毒效果,所以臭氧消毒无疑是最高效、最简单的杀菌消毒方法。 2、生产用水的杀菌净化。普通用水里细菌种类非常多,而臭氧在水中溶解为臭氧水,对各种细菌、病毒还有微生物等的杀灭率更高、速度更快