竹芯空心楼盖的设计要点
摘要:竹芯是属于内置模,其规格为1000x500xh(mm),它是相当于把两个500x500xh规格的薄璧方箱合在一起,同时也把,减少了安装数量,加快了施工速度。鉴于以前对有梁空心板和无梁空心板的设计具有较详细的论述,本文针对设计细节与要点对薄璧方箱空心板给予说明。 一、 熟悉建筑图:熟悉最长跨度,层高和净高要求,荷载情况,判断楼盖板厚度和柱帽取决于那块板格,可称之为控制板格。 二、 初步估算楼板板厚、柱帽宽度、薄璧方箱高度及肋宽。对于空心无梁板时,按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002(以下简称《砼规范》)第7.7.1条抗冲切验算,当层高方面较宽松时,满足不需设置抗冲切箍筋的要求为好;设置合理的柱帽可改善楼盖受力从而节省造价,对于不同的跨度可以采用不同的柱帽宽度,但也不要相差太大,因为暗梁的布置统一。 三、 如果板上要立构造柱,则周围必须做实心区域,应验算冲切,一般好满足,对于轴力较大的构造柱,可做扩底或者拉梁处理。无梁板的板厚还
蜂巢芯空心楼盖的设计要点
引言 蜂巢芯空心板空心率比较大,抗震性能优良,适用于多高层框架厂房、商场,还适合多高层商住楼,具有随意分割房间的特点,也适用于抗震区的教学楼,因此应用非常广泛。蜂巢芯空心板的空腔较大,空腔的影响已经比较明显,因此其配筋构造与内置模的有较大的区别。其计算方法视有梁板与无梁板有一定差别。本文分别针对有梁与无梁的设计要点进行较详细的说明。 一、蜂巢芯空心板的荷载 当前的结构计算软件均能计算梁的自重,而楼板的尺寸通长都是轴线到轴线,这就是说程序在计算结构自重的时候,梁板重叠的部分计算了2次自重,一次是梁的,一次是板的,蜂巢芯常常采用梁式输入,其梁占的比例相当大,因此重复荷载比较多,而且梁相交重复的部分也很多,这项也是比较可观的,应在荷载中给予扣除,下面举例说明蜂巢芯空心板梁式输入的楼板荷载计算法。400mm蜂巢芯板,密肋200x400,900x900x350规格蜂巢芯,重量为0.9kN,则每个密肋间距的总自重为:(1.1x1.1x0.4-0.9x0.9x0.35)x25+0.9=5.91kN,PKPM考虑程序自动计算密肋重为0