[求助]小弟求助关于PID调节的问题
小弟我现在刚接触一个工程 钢铁厂加热炉公辅系统的自动化其中有一个环节涉及到PID调节,我第一次接触S7-300PLC CPU型号是315-2DP的具体我说下PID调节这块,希望经验丰富的工程师们知道下,如下:煤气总管压力调节,一个电动压力调节阀,阀门开度36.4~36.5(百分数),要求阀后压力在10kPa~11kPa;阀后有一个压力变送器,其量程为0~12kPa,输出信号:4~20mA(两线制)。阀后压力变送器进PLC模拟量输入地址为PIW290,模拟量输出控制的压力调节阀的地址为PQW272介质是气体(煤气嘛!)如上所示,我看了关于FB41的说明,说实话,我确实看的不太明白,第一次接触300的PLC,请有经验的工程师们指导下。 具体说说参数设置,先谢谢你们
造纸废水预处理调节方法
由于造纸工业在生产过程废水排放的多样性,使排出的废水的水质及水量在一日内有一定的变化,因此要求对废水进行调节,均衡水质,使其能够均匀进入后续处理单元,提高处理效果。总结废水的调节主要分为:水量调节和水质调节。 废水处理设备及构筑物都是按一定的水量标准设计的,要求均匀进水,特别对生物处理系统更为重要,为了保证后续处理系统的正常运行,在废水进入处理系统之前,预先调节水量,使处理系统满足设计要求。 根据造纸工业工艺的不同,废水的水量、水质不同,调节池的停留时间也各不相同,当处理水量比较小时,停留时间可选大些,当处理水量比较大时,停留时间可根据具体情况选小些,一般为4~8个小时。 虽然废水在进入调节之前通过格栅、纤维回收等措施去除了大部分的悬浮物,但还是会有一部分的悬浮物特别是纸