地暖初调节的必要性与方法
xiaowanzick
2013年12月16日 13:38:10
来自于采暖供热
只看楼主

初调节的必要性 在传统的散热器采暖系统中,初调节是必不可少的,对于地暖系 统的初调节更应得到充分重视,在传统系统中,如果初调节不合理,可以通过增大系统流量来弥补,造成大流量小温差运行.这样虽然能够保证系统的稳定性,同时 也降低了系统的可调节性。对于地面辐射供暖系统,可调节性是它的一大优点,也是它的根本所在。某一用户的调节或多或少会影响到其他用户,只有做好系统的初 调节,才能有效减少既定管网中各用户之间的相互干扰。

初调节的必要性
在传统的散热器采暖系统中,初调节是必不可少的,对于地暖系 统的初调节更应得到充分重视,在传统系统中,如果初调节不合理,可以通过增大系统流量来弥补,造成大流量小温差运行.这样虽然能够保证系统的稳定性,同时 也降低了系统的可调节性。对于地面辐射供暖系统,可调节性是它的一大优点,也是它的根本所在。某一用户的调节或多或少会影响到其他用户,只有做好系统的初 调节,才能有效减少既定管网中各用户之间的相互干扰。
系统流量越大,末端用户的室温越高,近端与末端用户的室温偏差越小,水力失调对热力失调的影响越小。供热系统大流量运行是靠提高末 端用户流量,抑制近端用户流量的办法来达到消除系统热力工况水平失调的目的。但是大流量运行并没有从根本上消除系统的水力失调,各热用户流量分配不均的问 题并没有解决。大流量运行具有以下缺点:降低了用户的自主调节的能力。需要较大的水泵,能耗大,增大初投资和运行费用。
初调节一般在供热系统正式运行前进行,目的是将各热用户的运行流量调节至理想流量,即满足热用户实际热负荷需求的流量,当供热系统为设计工 况时,理想流量即为设计流量。也就是说,初调节主要是解决流量分配不均的问题,如果不进行初调节,则整个供热系统基本上呈现不一致失调,同时系统的总流量 一般超过设计的总流量。

初调节方法
手工进行初调节有多种方法,如阻力系数法、预定计划法等,但或因计算工作量大或实地调节工作量大,一般难以实际采用。由于供热系统冷热不均 现象普遍存在,近几年来,国内外有关专家和工程技术人员陆续提出了多种初调节方法,如比例法、补偿法、计算机法、模拟分析法、模拟阻力法、温度调节法、自 力式调节法及简易快速法等,在实际供热系统中都有操作实施价值,在不同程度上具有简单、方便、准确、可靠等特点。
冰鹰
2013年12月17日 10:33:12
2楼
支持楼主的观点,系统水力平衡是至关重要的,有很多工程实例。

另外,楼主提到的那些调节方法,不知道哪里有详细资料,想拜读一下!谢谢!:lol
回复
lwxneo
2013年12月17日 17:20:12
3楼
地暖管管径小 流量相差不大 不好调节
回复
jyh060552
2013年12月18日 08:45:36
4楼
学习了,谢谢分享!
回复
meng_yikenan
2013年12月19日 10:06:52
5楼
感谢楼主分享!
回复
zdnygj_hh
2014年01月07日 15:53:38
6楼
学习了,谢谢楼主分享!!!
回复
sjh819
2014年02月22日 08:21:17
7楼
资料不错,谢谢分享。
回复
xuanyuanshouhu999
2014年02月22日 15:34:49
8楼
刚开始,不能就用,先让其最大,十几分钟。如果不发生漏水就没事