浅谈建筑防雷设计六要素
防雷是一项系统工程。王时煦先生早在1960年作人民大会堂电气工程总结及写作《建筑物防雷设计》一书时就提出了建筑物防雷设计的六项重要因素,这对我国建筑防雷规范化起到了重要作用。一、接闪功能 指实现接闪功能所应具备的条件,包括接闪器的形式(避雷针、避雷带和避雷网)、耐流耐压能力、连续接闪效果、造价以及接闪器与建筑物的美学统一性等。二、分流影响 指引下线对分流效果的影响。引下线的粗细和数量直接影响分流效果,引下线多,每根引下线通过的雷电流就小,其感应范围就小。引下线相互之间的距离不应小于规范中的规定。当建筑物很高,引下线很长时,应在建筑物的中间部位增加均压环,以减小引下线的电感电压降。这不仅可以分流,而且还可以降低反击电压。三、均衡电位 使建筑物内的各个部位都形成一个相等的电位,即等电位。若建筑物内的结构钢筋与各种金属设置及金属管线都能连接成统一的导电体,建筑物内当然就不会产生不同的电位,这样就可保证建筑物内不会产生反击和危及人身安全的接触电压或跨步电压,对防止雷电电磁脉冲干扰微电子设备也有很大的
关于智能建筑中防雷设计的讨论
摘要:本文扼要说明了传统防雷局限性以及智能建筑对防雷的要求,根据IEC的标准,论述在智能建筑中应采取相应的防雷措施,防止雷电的侵害。 关键词:智能建筑 直击雷 感应雷击 避雷针 防雷保护区 一、前言在智能建筑中,系统内的电子设备的数量和规模不断扩大,大量采用计算机技术,而电子计算机、微处理器以及其他电子仪器设备普遍存在着绝缘强度低,过电压耐受能力差的弱点,当其受到电磁脉冲,特别是闪电电磁脉冲的袭击,使得这些高灵敏的电子系统在运行时,出现程序运行错误;数据错误;时间错误;死机;无故重新启动甚至造成用电设备的永久性损坏,给各行各业以及人们日常生活造成巨大损失。1992年,北京气象局16层气象中心大楼遭受雷击,楼内计算机、电子设备受损,损失达数十万元,中断通讯24小时;1994年和1995年深圳蛇口电信公司两次遭受雷击破坏,使得深圳蛇口地区电话系统分别瘫痪六小时和八小时,经济损失巨大;1996年深圳市气象台受雷击破坏,涉及破坏范围包括程控交换系统、电脑网络系统、闭路电视监控系统、CT机等;1996年4月20日,深圳市
关于民用住宅建筑防雷设计的浅谈
目前,我市的民用住宅建筑一般以一梯二户、二梯四户及三梯六户类型为主,其结构一般为人工挖孔桩基础、框架结构,层数为八、九层,楼总高一般在35米以内。由于各设计单位对防雷规范的把握深度及理解程度不尽相同,因而设计图纸也五花八门。这给施工单位的施工及当地防雷检测部门的监督管理造成了很大困难,有的甚至造成了甲方重复建设及资源的浪费。因此,设计出一个既符合国家规范,又便于施工、管理的规范化住宅的防雷模式,笔者认为很有必要。根据本人的设计经验及在施工监理过程中遇到的问题,结合当地防雷检测部门的要求,谈谈一般民用建筑住宅的防雷设计。 一、住宅建筑防雷等级的确定我们在着手建筑物防雷设计的第一步,首先是要确定建筑物的防雷等级。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97)中,对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的预计年雷击次数N. N=K.Ng.Ae其中Ng=0024Td13式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a)
民用住宅建筑防雷设计的探讨分析
目前,我国的民用住宅建筑一般以一梯二户、二梯四户及三梯六户类型为主,其结构一般为人工挖孔桩基础、框架结构,层数为八、九层,楼总高一般在35m以内。由于各设计单位对防雷规范的把握深度及理解程度不尽相同,因而设计图纸也五花八门。这给施工单位的施工及当地防雷检测部门的监督管理造成了很大困难,有的甚至造成了甲方重复建设及资源的浪费。因此,设计出一个既符合国家规范,又便于施工、管理的规范化住宅的防雷模式,笔者认为很有必要谈谈一般民用建筑住宅的防雷设计。 1 住宅建筑防雷等级的确定 设计理由在着手建筑物防雷设计的第一步,首先是要确定建筑物的防雷等级。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97)中,对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的预计年雷击次数N. N=K•Ng•Ae