建筑给排水节水节能技术
随着我国经济的不断发展,给排水业也有着长足的进步,在充分满足用户用水的要求时,我们也需要考虑对水资源的节约和对能源的节约。这是每一个给排水工作人员在设计时所必须考虑的问题。 1.节水新技术 1.1推广应用新型节水设备 1.1.1推广使用优质管材、阀门 由于镀锌钢管容易生锈,会造成水质污染,长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、PP-R 管、PE 管、PVC-U管等就能很好的解决此类浪费问题。 阀门也是建筑给排水中最常用的配件之一,其类型和质量的好坏也能影响用水的质量。一般的,截止阀比闸阀关的严,闸阀比蝶阀关得严。当同等条件时,我们就应当选用更能够节水的阀门。 1.1.2推广使用节水型卫生器具和配水器具 一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作用。例如,通常淋浴喷头每分钟喷水20多升,而节水型喷头则每分钟只需要9L水左右,节约了一半的水量。可见卫生器具和配水器具的节水性
关于建筑给排水节水技术的探讨
摘要:中国是一个中度缺水的国家,现阶段的水资源状况是全面告急:“北方资源性缺水,南方水质性缺水,中西部工程性缺水”。随着经济持续快速的增长,节水、控制水污染与可持续发展显得尤为重要;文章根据多年的给排水设计工作经验,给排水工程设计人员应不断开发新思路,积极进行节水工作的研究,以适应新形势的需要。 关键词:给排水;节水;中水;雨水利用;水资源 一、推广应用新型节水设备 1.推广使用优质管材、阀门早在1998年,国家各地区陆续出台“禁止使用镀锌钢管用于室内给水管道”的规范文件,由于镀锌钢管容易生锈,会造成水质污染,长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费,同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。现如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、pp—r管、pe管、pvc—u管等就能很好的解决此类用水浪费及水质污染问题。 2.推广使用节水型卫生器具和配水器具 一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作用。在选择节水型卫生器具和配水器具时,除了要考虑价格因素和使用对象外,还要考察其节水性能的优劣。大力推广使用节水型卫生器具和配水器材是建筑节
建筑给排水节能节水技术探讨
建筑给排水节能节水技术探讨刘振印 摘 要:建筑能耗约占整个社会能耗的1/3,建筑给排水专业在建筑能耗中所含的内容主要有:人民生活及从事工艺、生产、游乐、环境卫生、绿化、水景等活动的给水、排水、消防供水、生活热水、循环用水、重复用水等需要的能耗.结合实际工程应用中遇到的问题,介绍了建筑给水中合理的供水系统及供水设备,节水器具的使用;建筑热水中热源的选择,热水系统基本参数的合理选择与系统设计,加热设备、管材、阀件及水表选择,保温及管道敷设,加强运行管理;其他给排水如中水、冷却循环水等,在建筑给排水节能节水技术中的重要作用.关键词:建筑给排水;节水;节能;变频调速泵组;热水;设备Discussion on energy and water saving in building water system designLiu Zhenyin 作者单位:刘振印(中国建筑设计研究院,北京,100044) 参考文献:[1]付婉霞,曾雪华.建筑节水的技术对策分析.给水排水,2003
建筑给排水孔洞预留技术
1、施工准备(1)仔细审阅图纸,检查核验各种设备孔洞及结构图上孔洞的数量及位置,及时对图纸上出现的预留孔洞位置进行标注,核验预留的孔洞的数量、尺寸、标高、轴线,如与设备专业位置发生矛盾应及时与工长联系,寻求解决。(2)材料要求:焊接钢管,钢板。(3)主要机具:电气焊,切割机。2、套管的预制加工(1)套管加工前先将套管外的铁锈打磨干净,然后根据预留位置顶板或墙板厚度来决定套管的切割长度,穿墙板套管要求套管两端与墙面平齐,穿顶板套管要求套管下面与顶板平齐,上边高出地面20mm,卫生间要求高出地面50mm。(2)套管的切割要求是小于DN50的严禁使用气焊切割,大于DN50使用气焊切割的,切割后必须清理切割面,要求切口平整,以防止水泥浇筑时流入套管。(3)穿越地下室外墙及屋面顶板的管道均预埋刚性防水套管,其做法参照下图: (4)刚性防水套管制作尺寸如下表所示刚性防水套管制作尺寸表穿越管道公称直径DN 套管公称直径DN 翼环尺寸(mm) 内径 外径 高度 钢板厚度<
给排水,采暖及通风空调技术交底
1.室内给水管道安装 一, 施工准备 (一) 1, 作业条件 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管 道穿墙处巳留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标,标高正确. 2, 3, 暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装. 明装托,吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行.沿管线安装位置的模板及 杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确. 4, 立管安装宜在主体结构完成后进行.高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入 进行.每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净, 并有防坠落措施. 5, (二) 1, 支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行