1、施工准备(1)仔细审阅图纸,检查核验各种设备孔洞及结构图上孔洞的数量及位置,及时对图纸上出现的预留孔洞位置进行标注,核验预留的孔洞的数量、尺寸、标高、轴线,如与设备专业位置发生矛盾应及时与工长联系,寻求解决。(2)材料要求:焊接钢管,钢板。(3)主要机具:电气焊,切割机。2、套管的预制加工(1)套管加工前先将套管外的铁锈打磨干净,然后根据预留位置顶板或墙板厚度来决定套管的切割长度,穿墙板套管要求套管两端与墙面平齐,穿顶板套管要求套管下面与顶板平齐,上边高出地面20mm,卫生间要求高出地面50mm。
(1)仔细审阅图纸,检查核验各种设备孔洞及结构图上孔洞的数量及位置,及时对图纸上出现的预留孔洞位置进行标注,核验预留的孔洞的数量、尺寸、标高、轴线,如与设备专业位置发生矛盾应及时与工长联系,寻求解决。
(2)材料要求:焊接钢管,钢板。
(3)主要机具:电气焊,切割机。
2、套管的预制加工
(1)套管加工前先将套管外的铁锈打磨干净,然后根据预留位置顶板或墙板厚度来决定套管的切割长度,穿墙板套管要求套管两端与墙面平齐,穿顶板套管要求套管下面与顶板平齐,上边高出地面20mm,卫生间要求高出地面50mm。
(2)套管的切割要求是小于DN50的严禁使用气焊切割,大于DN50使用气焊切割的,切割后必须清理切割面,要求切口平整,以防止水泥浇筑时流入套管。(3)穿越地下室外墙及屋面顶板的管道均预埋刚性防水套管,其做法参照下图:
(4)刚性防水套管制作尺寸如下表所示
刚性防水套管制作尺寸表
穿越管道公称直径
DN 套管公称直径
DN 翼环尺寸(mm)
内径 外径 高度 钢板厚度
65 100 114 225 55 10
80 125 140 240 55 10
100 150 165 275 55 10
125 180 180 290 55 10
150 200 219 330 55 10
(5)焊接翼环要求:焊接翼环时,需将翼环焊接于套管中心部位;焊缝饱满、圆滑,无夹渣咬肉、气孔;焊后应及时清理焊渣和表面的污物。
(6)套管预制后需进行防腐处理方可使用。
3、孔洞预留作业
(1)现场核对预留孔洞的轴线位置、标高,检查预留孔洞位置是否与图纸位置相符,与其他专业有无冲突,并用油漆在模板上标出位置。
(2)待结构主筋绑扎完后,将套管绑于周围主筋上,绑扎要牢固,不得在钢筋上焊接固定,不得在钢筋上引弧焊接。
(3)各种预留孔洞在与结构钢筋有矛盾时,不得私自断筋,必须与土建及设计等有关人员进行协商,办好手续后方可断筋,并由土建进行补强处理。
(4)施工中遇到管道冲突时,要及时上报,不得自行处理,注意与其它专业配合施工。
4、套管安装作业
(1)热水供回水管穿墙处均应预埋套管,设于厨房、卫生间、机房内的各种管道穿越楼板时均应设套管,套管内径比管道外径大10mm。穿越楼板处下面与楼板平齐,上面比楼板高出30mm。
(2)管道穿越钢筋混凝土墙、梁处应预埋钢套管,管道穿越地下室外墙处应预埋刚性防水套管。
(3)安装刚性防水套管时翼环需安装在墙体中心位置。
(4)套管安装完毕后,在套管内填充较松软的填充物,以防止水泥注入。待水泥浇注凝固后,检查套管预埋位置及标高是否正确,如不正确必须及时调整,无法调整时及时向工长汇报,协商解决。
5、注意事项
(1)施工图中所注管道标高重力流污、废水排水管道为管内底标高,其余均为管中心标高,在安装套管时应特别注意管道种类,防止安装高度错误。
(2)在土建施工过程中,安排管道预埋人员值班,随时检查模具是否有跑位、损坏和漏留情况的发生。
(3)预留前应详细了解卫生器具的安装尺寸,以便有针对性的进行孔洞的预留。
(4)套管预制加工、孔洞预留及套管安装施工中,应严格遵守安全交底中有关要求,防止安全事故发生。