关于消防增压设施的疑问
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
《中国住宅设施》杂志征稿
《中国住宅设施》征稿通知期刊简介(刊号CN11-5143/TU,邮发代号82-276)《中国住宅设施》杂志是由建设部主管,中国房地产及住宅研究会主办,中国房地产及住宅研究会住宅设施委员会承办的建筑类专业性科技期刊。经国家新闻出版署审定,2003年被批准为“中央级” 月刊,国内外公开发行。国际知名建筑大师吴良镛院士为本刊题写了刊名。建设部原副部长、中国科学院、中国工程院院士周干峙及其他四位院士为本刊顾问。本刊透析中国住宅设施现状,报道中国住宅设施走向。解读最新政策法规,发布市场行业信息;发表权威专家论断,展示前沿先进技术;探求房产发展之道,介绍住宅时尚设计;解析示范工程实例,推广技术集成方案;传播企业经营理念,打造行业知名品牌;链接开发设计产品供应,引导住宅设施完美结合。征集稿件内容范围 本刊读者对象为全国各地房地产开发企业、建筑设计院所、大专院校、装饰装修公司、建筑施工单位、物业公司及住宅设施生产企业的相关人士,内容包括房地产研究、建筑设计、住宅厨卫技术、水务技术、建筑节能、电气技术、建筑智能化、