防静电架空地板施工技术交底
防静电架空地板施工技术交底 1 操作程序 刷素水泥浆一道→20厚1:3水泥设计找平层表面提浆抹光 → 刷绝缘漆三道 → 排板弹线 → 摆放支座、桁架 → 安放地板 2 施工要点 2.1场地准备:在铺设前,应认真检查地面平整度及墙壁垂直度,如有重大缺陷应先行改造。地面应清洁,干燥、无杂物、无灰尘。 2.2排板弹线:测量室内长度、宽度及选择铺设基准位置,绘出地板排板图,弹出控制线,应尽量减少地板的切割,且整齐美观。 2.3铺设: 将所有支座调整到同一设计高度,按墨线摆放支座,并将桁梁固定到支座上。支座高度调整,必须通过调整螺母进行,不得使用任何物品塞垫。 用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之在同一水平面内,又互相垂直。上下调整螺母必须与面、底座旋紧,用吸板器将活动地板摆放到桁梁上。若靠近墙边处剩余尺寸小于活动地板的长度,用切割活动地板的方法进行拼补,并将切割端面涂刷防锈漆。 3质量标准 3.1活动地板架空空间应清洁,无遗留物。 3.2地板表面无划痕、无涂层脱落