转帖 建筑施工现场消防安全
一、引发建筑工程火灾的原因工人违章动火作业,动火作业产生的花火、飞溅的焊渣引燃可燃材料二、在建工程火灾的特殊性施工现场火灾常发生的场所:在建工程、员工宿舍、食堂、可燃及易燃易爆材料库房 。在建工程火灾常发生的时段:装饰装修阶段。在建工程火灾常发生的部位:在建工程屋面、外墙外脚手架、地下室。在建工程最容易着火材料:保温材料、防水材料、木屑纸张、竹篱笆、化学有机材料、塑料制品。在建工程最容易致火因子:焊接作业、热防水作业、游动吸烟、大功率烹调设备、取暖设备。在建工程火灾发生最不利的因素:无灭火器材、无消防水、被困人员无逃生能力。三、建筑工程火灾特点一:突发性强施工现场存在较多的可燃材料(保温材料、模板、木枋、油漆、化工材料、生活用品);有较多的致火因素(动火作业多、游动吸烟人员多、违规使用大功率电器多);施工现场施工用电大,临时线路多,电气设备及线路老化。建筑工程火灾特点二:火势蔓延迅速由于施工现场建筑密集度高,防火标准低,易燃物多,受建筑物高度及面积的限制,一旦发
高层建设施工现场的消防安全管理
一、高层建筑施工现场的特征及消防安全特点 按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)规定,高层建筑指的是高度超过24米的公共建筑和10层及10层以上的居住建筑。鉴于高层建筑施工具有施工工期长,高空作业多、承包单位多、交叉施工多、用火用电多等特征,所以高层建设施工现场的消防安全相应具有以下特点: 1.在施工过程中,高层建筑的楼梯间、电梯井没有安装防火门。一旦发生火灾会产生烟囱效应,火势蔓延迅速,扑救困难。 2.施工现场的有些搭临设施采用了木板、毛竹、塑料布等可燃材料,而且搭临设施之间的防火间距往往影响消防安全。 3.施工现场由于深基坑的开挖和建筑材料的堆放影响了消防车道的畅通,使消防车难以靠近火场,阻碍了灭火行动。 4.施工现场临时用电较多,且电气线路较杂乱,如果管理不善,就会引起电气火灾事故。 5.由于高层建筑施工中承包单位较多,民工的流动性较大,给现场消防安全管理带来了很大难度,火灾隐患不易被及时发现。民工临时宿舍人员也较密集,一旦发生火灾,容易产生群死群伤事故。 6.施工现场使用的是临时
施工现场安全用电技术措施有哪些
1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。 8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。送电操作顺序:总配电