施工员安装施工方案-管道安装施工
对于建筑安装施工方案中重要的部分-管道安装施工设计方案制定如下进行参考。安徽国联教育培训中心施工员培训班学员应该了解施工员安装施工方案-管道安装施工。管道安装施工方案工程范围及内容本工程管道系统由5个系统组成,分别为给排水、消防喷淋、雨水和煤气管道工程。管道主要用材:给水系统中水泵至各用水点供水干管用钢塑复合管,压力等级≥1.6Mpa, 80mm卡箍连接;支管采用PP-R给水管热熔连接; 排水管立管采用硬聚氯乙烯(UPVC)芯层发泡排水管材,胶水粘接连接。 雨水管采用UPVC塑料雨水管材粘接连接。 消防管:采用热镀锌管,DN<80采用丝扣连接;DN≥100采用卡箍连接,压力等级≥1.6Mpa。 管道保温: 室外明露管道或室内公用部位给水管,消防管均需做保温,采用聚乙烯发泡管,给水管保温层厚度不小于13mm。 屋顶管道保温层,厚度25mm。外做镀锌铁皮保护层。 阀门: DN≤50mm为铜球阀或截止阀;DN>50mm
人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB