②对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定: a.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25;—强屈比。 b.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准的比值不应大于1.3;—超曲比或超强比。 c.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。—均匀伸长率 检查数量:同前。 检验方法:查复进场验报告。 这是《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的规定。框架含各类混