提供CIPP翻转内衬法施工
提供CIPP工法,及翻转内衬法施工,需要可联系管丽环境技术(上海)有限公司联系电话:13681839955管丽环境技术(上海)有限公司采用的翻转法CIPP管道非开挖修复技术可以对水管道、自来水管、煤气管、通讯电缆铺设管进行修复施工。与其他类似的技术相比,在施工机械、施工工艺和质量管理方面有很多特点,在日本每年的施工成绩都居于首位。CIPP-TURN YOUNY技术的优点:1.内衬管是和旧管连成一体的高强度新管内衬管是由化纤无纺布内浸入聚酯树脂的内衬软管材料经加热后固化而成。新管紧贴于旧管内壁并和旧管联成一体,具有很好的耐水压,土压和动载荷性能。2.施工时间短內衬管材料在工厂加工后运至工地,现场的施工从准备,翻转,加热,固化只需约8个小时,可以十分方便地解决施工时的临时排水问题和交通管制问题。3.设备占地面积小CIPP施工法只需小型的锅炉和热水循环泵等设备,施工时占用道路面积小(在检查井边的位置,宽2.5m,长12m),噪音低,不对道路交通造成大的影响。4.内
桥梁顶升加固法施工简介
墩台基础承载力不足而引起沉降,影响桥梁的正常使用时,除采用对基础或桩基进行加固的方法外,还需将原有桥梁上部结构顶升,并加高墩台以恢复原有状态,提高道路桥梁车辆通行的舒适性。 桥梁顶升加固施工步骤为: (1) 施工准备 1进行详细的调查研究,测定沉降量,了解旧桥墩台的下沉情况,从而确定施工方案; 2根据确定的施工方案,做好施工场地及施工机具的准备工作,人员组织及机具参见表1和表2。 3预制钢筋混凝土垫块,垫块的高度应根据墩台所需加高的高度而定,混凝土应采用C30以上;如采用现场浇灌混凝土盖梁的形式加高盖梁时,则必须事先进行设计,然后根据图纸将钢筋网绑扎好,模板准备好。 4桥上如有公用事业单位的各种管线,如过桥电缆、煤气管和自来水管等,必须事先与所属单位取得联系,采取相应配合措施; 5 把边孔桥面两端,桥台与桥墩两处的伸缩缝事先凿开,并清扫干净; 6 搭设井架,安放油泵。 用液压千斤顶顶升桥梁加