酒店建筑对电气专业的要求
一般而言,一、二星级酒店是规模比较小的建筑,在电气设计方面,与其它公共建筑相似而没有特殊的地方,三星级及以上的酒店,除平房式建筑和度假村外,多为高层建筑,除具有高层民用建筑共同特点外,还有其特殊性。对电气专业而言,大致有如下的一些要求。 I、基本要求: 一、供电电源和负荷估算: 1.酒店的电源进线宜有两路高压,且来自不同的高压配电站。 2.为了保证重要负荷供电,酒店必须设柴油发电机组作为应急备用电源,且当市电失电后,发电机必须立即启动并在15s内能投入正常带负荷运行,机组应与电力系统联锁,不得与其并列运行,当市电恢复时,机组应自动退出工作并延时停机。柴油发电机组的容量应满足以下重要负荷的用电要求:消防负荷及保安负荷、生活水泵、全部或部分客梯、厨房动力、餐厅1/4-1/3照明、锅炉房、客房照明(至少应有一个灯)、电话交换机、有线电视机房、计算机房、冷库(总仓)等。 3.酒店负荷估算见表: 二、照明系统: 1.以下场所的照明亮度必须是可
就业前景,关于建筑电气专业的分析?
建筑电气若干年工作经验,供职于天朝某大型民企,朋友有在电业局、业主、国企供职。自认为有那么点经验。首先,我想说,在整个房地产中(商业),设计行业其实已经处于下游,特别国内设计院。又由于竞争激烈,门槛较低,设计费本来不高,同时设计公司又要分去部分。一般有一定工作经验的设计师年薪约略在12~14w之间。绝非高薪,且薪资上涨难度不小,入行请有心理准备。相比之下,在业主处供职薪水较高,但工作压力较大,尤其供职于工程部,需与设计院、施工方、监理、厂家等等打好交道,事务繁琐,工作压力大。曾见过某地万达项目工程部电气经理,临近竣工时碰到施工方怠工(因为现场修改),要求增加施工费,同时公司成本部又不批费用,而公司上层又质问为何工期延误等等此类问题。 在此方面,虽然设计院经常对业主催图以及修改不满,但设计院关系确实简单,仅需向业主负责,处理业主的事务。再者,设计院也分国企背景设计院(尽管大多改制,但特点不变),以及私企。目前在国内,确实国企背景设计院待遇较好,工作压力较好。原因在于国企所接项目大多有政府背景,比如市政办公楼、学校教学楼、食堂、轨