直流系统的新风处理方式
现有一清洗间,由于清洗过程中有汽油,所以采用直流送风,冷源为屋顶风冷热泵,选择一机组,风量6000m3/h,制冷量73KW,由于重庆夏季室外温度很高,将新风处理到16度很困难,考虑到焓差太大,决定先将6000m3新风处理第一次后,其中的一半3000m3送入室内,另一半回到机组再随下一次新风再次处理,可是问题就产生了,下一次的新风是6000还是3000?如果是6000,就是新风6000+回风3000=9000m3,已经超出机组的处理能力。如果是新风3000m3+回风3000m3,并没有超过新风处理量,但是室内新风达不到6000,永远只有3000m3,这样冷负荷是否会不够。我已经快崩溃了,饶来饶去的,头都炸了,请问你们做直流系统是怎么送风的,要不要这样将新风分开处理两次,哪位高手可以给我讲授一下,最好发个直流系统的图,感激!
隧道各个部位渗水处理方式
一、衬表面渗、漏水处理1.渗水处理 (1)对麻面渗水采用梅花型针孔注浆法压注低粘度耐水耐潮湿型改性环氧灌浆料,然后涂刷两层水泥基渗透结晶型防水涂料,厚度不小于2mm。 (2)对无法注浆的微细缝隙渗漏部位,可涂刷两层水泥基渗透结晶型防水涂料,厚度不小于2mm。 2.漏水处理 (1)首先疏通纵向排水管,使防水板背后的排水畅通,然后进行加固修复处理。 (2)先对漏水范围进行钻眼,钻眼深度25~30cm,使用水泥浆和改性聚氨酯进行深层堵水,然后进行浅层混泥土加固,灌注低粘度耐水耐潮湿型改性环氧灌浆料,最后用水泥基渗透结晶型防水涂料刮涂两层,增强结构的抗渗效果。 二、边墙部位施工缝、变形缝渗水处理 1、渗水一般地段,采用在衬砌内凿楔形槽填充“渗克宝”等瞬间堵漏剂进行堵水,表面喷涂两层水泥基渗透结晶型防水涂料,厚度不小于2mm。 2、渗水严重地段,采用沿施工缝从渗水源头将衬砌凿开6cm(宽)×10cm(深)倒梯形沟槽,埋设φ50半圆形PVC管引排至侧沟,埋管以后采用“渗克宝”等瞬间