清华同方推出城市火灾自动报警联网监控管理系统
为响应国家城市应急联动系统规划,清华同方于近期推出“城市火灾自动报警联网监控管理系统”,以提高火灾处置工作的快速性和准确性,促进消防管理由被动的分散式向主动的集中多层式转变。 “城市火灾自动报警联网监控管理系统”是一套与119消防指挥系统相并行的系统。它包括火灾信息自动接收、单位地理信息、气象信息以及消防安全应急救助等10多个子系统。该系统要分为两层结构:重点单位和城市消防。在没有建立火灾自动报警联网的城市,重点单位可独立建此系统,改进目前消防设备独立分散的应用现状,加强消防监控,直接接入城市消防119指挥中心,一旦城市建立起城市级的系统,便可并入上一级的火灾自动报警联网系统里,形成一个多层次的报警联网监控系统。该系统主要包括三个大的功能:消防设备故障报警、火灾报警、消防主管部门网上随意上查询和检查。 目前很多重点消防单位建筑物群多且较分散,虽然每栋建筑通常都配置有消防自动报警系统,但由于通讯标准不一,信息不能互连互通。单位应用了此系统后,可将多个独体建筑中的消防监控系统无缝连接,管理者只需在单位的中控中心,就可对辖区内的消防情况“一目了然”,一旦这些预警设备发生故
浅谈物联网对机场周界安防报警系统的影响
当前,作为航空运输重要基础设施的民用机场不仅仅是航空运输的起点和终点,更是现代城市重要的交通枢纽。随着国内大部分机场年旅客吞吐量的逐年攀升,越来越多的机场迈入一类机场(年旅客吞吐量超千万人次)的行列,随之而来的机场周界安全隐患也越来越多。根据《民用航空运输机场安全保卫设施》的规定,一类机场应该设置周界安防报警系统。机场周界安防系统作为民航机场安全防范系统的重要组成部分,该工程的建设得到了各方普遍的重视。周界安防系统主要包括2 个部分,物理围界和技防设备,技防设备即周界安防报警系统。物理围界的功能非常简单明了,在机场飞行区周界处设立有形物理障碍物,阻挡入侵者的入侵,延长其越过或通过围界的时间。物理围界在机场的应用主要采取2 种类型,金属栅栏和砖墙。周界安防报警系统的功能简述为根据安装在围界上的探测器发出的信号判断是否触发报警信号,同时联动视频监控系统及声光辅助报警系统,来恐吓入侵者以及通过视频监控系统对现场的复核来判断是否
城市火灾自动报警监控管理系统
浅谈城市火灾自动报警监控管理系统2007/1/19/15:3 来源:消防技术与产品信息 作者:张田莉 王向宇 一、前言 1.1火灾自动报警系统应用现状 火灾自动报警系统是以被监测的各类建筑物或场所为警戒对象,通过自动化手段实现早期火灾探测、火灾自动报警和消防设备联锁联动控制的自动消防设施。当火灾探测器检测到火灾产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号,经过与正常状态阚值或参数模型分析比较,给出火灾报警信号,通过火灾报警控制器上的声光报警显示出来。同时,通过火灾报警控制器启动警报装置,告诫现场人员投入灭火战斗或从火灾现场应急疏散;启动断电控制装置、防排烟设备、防火门、防火卷帘、消防电梯、火灾应急照明、消防电话等减灾装置,防止火灾蔓延、控制火势和求助消防部门支援;启动消火栓、水喷淋、水幕及气体灭火系统装置,及时扑灭火灾,减少火灾损失。 目前国内应用的火灾自动报警系统基本上以区域火灾自动报警系统、集中火灾自动报警系统和控制中心火灾自动报警系统为主。
火灾自动报警系统的安装
(1) 一般施工要求①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。(2) 电气管路敷设要求①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。