火灾自动报警系统室内布线
11.2.1火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的 钢性塑料管或封闭式线槽保护。 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于 30mm ;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。11.2.4火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。受条件限制必须合用时,应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。 11.2.5不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。11.2.6采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应
松江3102报警系统的问题
工程概况:主机3102柜机,总共21个回路,3块回路板。故障现象:6回路开关量信号正常,模拟量故障; 12回路报“开路” 13回路开关量、模拟量报故障。检查经过:各回路在回路线连接后接线端子处电压25v,在断开回路线后回路板端子处和回路线上都没有电压,控制器柜机外壳接地0.1V电压。 将6回路线接到5回路口上,信号正常;将5回路线接到6号回路板口上,5回路开关量、模拟量均报故障。 将6、7回路在回路板上的接口对调后,6、7回路模拟量均报故障; 将6、8回路在回路板上的接口对调后,6、8回路模拟量均报故障; 将12回路连接到回路板20号接口后,12回路信号正常;20号回路线连接到12号接口后报故障。 13回路接到20号口后烟感温感故障。请问以上问题的原因和检查处理方法