老年人居住建筑设计规范
我现在有一个老年人寄养中心,三层;有房间100套左右.对规范又有不明白之处请高手指教:5.3.1 老年人住宅和老年人公寓电气系统应采用埋管暗敷,应每套设电度表和配电箱并设置短路保护和漏电保护装 置。 请问电表是集中放置还是分散放置;在配电箱的进线上设做短路保护是没有问题,可漏电保护装置也设在配电 箱的进线上吗? 如果是的话漏电电流是30MA吗?房间的插座回路还用装设漏电保护装置吗?5.3.2 老年人居住建筑中医疗用房和卫生间应做局部等电位联结。 (没问题) 5.3.3 老年人居住建筑中宜采用带指示灯的宽板开关,长过道宜安装多点控制的照明开关,卧室宜采用多点控制照明 开关,浴室、厕所可采用延时开关。开关离地高度宜为1.10m。 请问在<城市道路和建筑无彰碍设计规范>中:电器照明应采用搬把式开关,请问应以哪个为准?(什么是搬把 式开关?) 条文中说的多点控制开关是指双控开关吧! 延时开关的延时多长时间为宜?5.3.4 在卧室至卫生间的过道,宜设置脚灯。卫生间洗面
住宅设计规范关于暖通空调的要求
最新的《住宅设计规范》,以其强调对多专业的要求,特别是强调对建筑设备的要求。新规范根据提高住宅功能质量的要求,建筑设备的条文从原规范的7条,增加为37条,是各部分中条文增加得最多的。 《住宅设计规范》(GB50096-1999),已于1999年3月24日由国家质量技术监督局和建设部联合发布,自1999年6月1日起实施。笔者作为 规范编制组成员,在建设部4有关单位举办的多次宣贯活动中,介绍新规范中建设设备部分的内容,现将对暖通空调方面的要求整理成文,并涉及 一些发展可能性的相关问题,供学习和贯彻和新规范的参考,但仍应以规范及其条文说明为准。 1987年的原《住宅建筑设计规范》,名称改变为《住宅设计规范》,以其强调对多专业的要求,特别是强调对建筑设备的要求。新规范根据提高住宅功能质量的要求,建筑设备的条文从原规范的7条,增加为37