室内电气配线要遵循哪些规则?
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
建筑电气的规范,逐步下载
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线