建筑内固定消防设施的优化设计
摘要:本文通过结合建筑内固定消防设施的相关内容,并在简要介绍当前建筑内固定消防设施在使用和管理过程中所存在一些问题的前提下,分别对喷水灭火系统各层信号阀?机械排烟系统控制柜对固定消防设施的优化,以及消防水泵房与高层建筑地下室等场所的消防优化等方面加以分析和探究,希望能够给予广大人员在设计建筑固定消防设施时提供一些建设性参考和帮助? 0引言 新形势下,随着现代化社会的不断发展进步,以及人们的安全观念的提高,促使建筑内固定消防设施的优化设计问题越来越受到人们的普遍关注和重视?安装并优化设计固定消防设施,既是有效预防与扑灭火灾的重要途径,同时,也能够为单位人员的生命和财产安全提供重要保障?从现阶段来看,建筑内固定消防设施在质量?安装?管理等方面上还存在着诸多问题,单位在优化设计时,需要加强对这些方面的考虑,以进一步发挥建筑内固定消防设施的作用?为此,本文通过结合建筑内固定消防设施在优化设计时所涉及的一些相关知识点展开讨论,现具体分析如下? 1当前建筑内固定消防设施在使用及管理中面临的问题 1.1固定消防设施产品质量不过关 从当前来看,大多数建
智能建筑消防设施管理探索
智能建筑消防设施管理探索 论文栏目:建筑施工论文 一、做好设备、材料采购管理及进场验收工作,坚决杜绝不合格的设备、材料用于施工消防工程所涉及的设备、材料可以分成两大类:即装饰装修材料及各种消防设施及材料。根据公安部、工商管理总局、质检总局联合发布的《消防产品监督管理规定》,“依法实行强制性产品认证的消防产品,由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后,方可生产、销售、使用”。对于施工单位的相关责任,该《规定》亦明确指出:“消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书,选用符合市场准入的、合格的消防产品。”“建设工程施工企业应当按照工程设计要求、施工技术标准、合同的约定和消防产品有关技术标准,对进场的消防产品进行现场检查或者检验,如实记录进货来源、名称、批次、规格、数量等内容;现场检查或者检验不合格的,不得安装。”根据上述要求,施工单位在进行消防设施采购