基坑支护施工组织设计方案
地下停车场基坑支护 施 工 组 织 设 计 方 案 §1. 工程概况 §1.1 概况 地下停车场位于茂名市高凉中路东侧,总建筑面积约2250.4m2 。框架结构,地下二层,基础形式为阀板基础 。 根据基坑支护工程方案设计图资料,因此基坑开挖深度为10.2m 。本施工组织设计根据招标文件要求,仅考虑为南侧及北侧设计,西侧长度约30m,北侧长度约50m ,基坑开挖面积约1500m2。 §1.2 基坑周边环境 拟建场地位于茂名市高凉中路东侧,场地内全部为空地,具备施工的基本条件。本基坑周边环境描述如下: 地貌属珠江三角洲冲积平原,地形较平坦,地面绝对标高为6.50m,基坑北面距离基坑边8m为8层民房,基础为天然地基基础,埋深约4.5m;基坑西面距离边约4.5m为16层框架结构民房,基础型式为桩基础;基坑东面较为空旷;基坑南面为正在施工的金墩房地产开发有限公司商住楼基坑。根据该基坑周边环境情况、场地地质条件结合基坑开挖深度,依据有关规定, 该基坑重要性等级为一级。 §2. 场区岩土工程地质条
基坑支护设计方案及施工控制探讨
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-29 23:12 编辑 最近在海口一项目旁听了基坑支护设计方案探讨会。该项目的基坑约6000平米,深约13米;其西侧为同一业主的另一项目,也正在进行深基坑的支护结构施工,该基坑深圳约25米,两基坑相隔一条约40米左右的道路。地质情况第三层约9米~12米为渗流性较强的中砂层,第五层为夹杂粘土粒的粉砂层,水平渗流系数与垂直渗流系数差异较大,止水帷幕下端于此层。基坑采用旋挖成孔灌注桩,桩径1米,桩距1.3米,桩长约26米设三排预应力锚索,锚索长度22米/26米。止水帷幕采用三轴搅拌水泥土,桩径650,原咬合200,后改为套打,以提高下端截水的可靠性。基坑每侧设有一定数量的水位观测井,在坑内设有数个降水井。该地地下水位较,且紧邻民居,道路,地下管线。 专家对地下水影响和邻近基坑间的相互影响进行了讨论,对是否在基坑外围增设降水井分歧较明显。同时对两基坑施工的相互影响机制也存在一定的分歧。不过大家都强调基坑工程是十分的典型的信息化施工过程,设计无法全面掌握地下情况,施工过程还