关于公共建筑节能设计的探讨分析
一、公共建筑节能现状 夏夜时凉风习习,冬日里暖意融融,缕缕清新的空气拂过,似乎又间而飘过一丝清香。如诗的意境是你我都孜孜以求的;舒适、合理的使用空间;和谐、共融的办公氛围,也是我们都向往的,当处在这样的环境下,您是否会想这些是如何实现的呢? 当下,国家大力贯彻建设节约性社会的政策,建筑设计上提出了“节能、节水、节地、节材”的四节环保方针。这些为我们拥有一个好的工作环境、一个生态的节能办公场所做出了前瞻性考虑;也为我们能拥有文章开头描述的意境,为我们的节能建设迈出了可喜的一步。在我国建筑中,公共建筑总面积约占居住建筑总面积的1/4,单位建筑面积能耗却是居住建筑的10倍左右,其节能推行的力度和深度,在很大程度上决定着建筑节能整体目标的实现。截至2004年底,沈阳市累计建成节能建筑2619万平方米,其中节能住宅2509万平方米,节能公共建筑110万平方米,后者仅占总量的4.2%,且大部分是近年来一些大专院校和医疗机构新建的科教
公共建筑节能标准中的问题
请教各位,《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中第5.3.27条的表关于两管制热水管道的输送能效比ER,严寒地区:0.00577;寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00433;夏热冬暖地区:0.00865;陆老新版本的《实用供热空调设计手册》的第2040页表26.8-10中也是寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00433;但《2007全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇--暖通空调动力》的5.2.4中寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00618;而《2009全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调动力》的5.7.9中寒冷地区和夏热冬冷地区也是:0.00618;现在我就不知道哪个是对的了,按照GB50189-2005中的寒冷地区和夏热冬冷地区的热水供回水温差10度,水泵效率70%时扬程只能是13米,根本难于达到,个人认为后两本的是对的,但理论上应该是《国家标准》为大。请问大家注意到这个问题了没有?