公共建筑节能标准中的问题
请教各位,《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中第5.3.27条的表关于两管制热水管道的输送能效比ER,严寒地区:0.00577;寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00433;夏热冬暖地区:0.00865;陆老新版本的《实用供热空调设计手册》的第2040页表26.8-10中也是寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00433;但《2007全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇--暖通空调动力》的5.2.4中寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00618;而《2009全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调动力》的5.7.9中寒冷地区和夏热冬冷地区也是:0.00618;现在我就不知道哪个是对的了,按照GB50189-2005中的寒冷地区和夏热冬冷地区的热水供回水温差10度,水泵效率70%时扬程只能是13米,根本难于达到,个人认为后两本的是对的,但理论上应该是《国家标准》为大。请问大家注意到这个问题了没有?