建筑深基坑工程检测要求
建筑深基坑工程检测要求表基坑类型 检测项目 检测方法及数量 检测单位排桩 灌注桩 完整性检查 抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测 检测单位 小应变检测结果影响受力时,采用钻芯法进行补充检测,其检测数量为总桩数的2%,不少于3根 对于直径大于800mm的灌注桩应抽取10%进行超声波或取芯检测 成孔的垂直度 钻孔桩采用测斜仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根 检测或施工单位 孔径 钻孔桩采用井径仪测量,其数量为总桩数的10%,且不少于10根 预制桩 焊缝探伤检测 对焊接接头抽取总桩数的10% 检测单位 完整性检查 抽取总桩数的30%,且不少于20根进行小应变检测 钢桩 焊缝探伤检测 抽取总桩数的20% 检测单位地下连续墙 混凝土质量检验 抽取大于总槽段数20%的槽段,且不少于3个槽段进行声波透射法检查墙身混凝土结构内在质量 检测单位 成槽的垂直度、倾斜度、沉渣 采用井径仪等,其数量为总槽段数的20% 检测或施工
SMW工法在深基坑中的应用
SMW工法由日本成辛工业株式会社开发成功。SMW工法是利用专门的多轴搅拌机就地钻进切削土体,同时在钻头端部将水泥浆液注入土体,经充分搅拌混合后,再将H型钢或其他型材插入搅拌桩体内,形成地下连续墙体,利用该墙体直接作为挡土和止水结构。其主要特点是构造简单,止水性能好,工期短,造价低,环境污染小,特别适合城市中的深基坑工程。 一、工程及地质概况 古-1商办楼位于上海天山路、古北路交叉口,为地下3层、地上6层商场。该建筑全长244.2米。本工程场地属长江三角洲入海口东南前缘的滨海平原地貌类型,微地貌上属吴淞江古河道沉积区。场地地形平坦,地面标高一般3.8米,基坑地下水属潜水类型,稳定水位在地表以下0.51.0米。基坑四周无污染源,地下水对砼无腐蚀。 二、基坑围护结构设计 1、围护方案 该基坑围护采用SMW工法,开挖深度为11.5-13.1米,采用进口Φ850三轴劲性水泥土搅拌桩作围护结构,内插H800×300×13×24型钢,水泥掺量不小于20%,水泥搅拌桩搭接200毫米,H型钢间距@1200毫米和700毫米。设3道2H700×300×1