关于高层板柱-剪力墙结构的疑问
某办公楼,地上17层,层高3。8m,地下2层,9X10m柱网,平面尺寸大概60X20m,核心筒稍有偏心。6度区,基本风压0.55。甲方要求地上部分采用无梁楼盖。经过结构方案调整(主要是调整核心筒位置及在周边增加剪力墙)后,采用satwe分析。 1。按《抗规》6.6.5,剪力墙应承担全部地震作用。故将所有梁(包括楼梯处必须做的明梁)按100X100的虚梁输入,只保留剪力墙。结构周期和位移如下: 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 4.5119 6.93 0.97 ( 0.96+0.02 ) 0.03 2 3.6736 100.59 0.89 ( 0.03+0.86 ) 0.11 3 3.1445 78.41 0.19 ( 0.02+0.17 ) 0.81 4 1.0605 1.68 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02 5 0.7388 97.25 0.67 ( 0.01+0.65 ) 0.33 6 0.7060 84.09 0.40 ( 0.02+0.38 )