高层公共建筑给排水设计分析
1.工程案例 防城港城投综合楼是集办公、广播、电视为一体的媒体大楼。项目地下1层为车库及设备用房;1层到4层为电视台演播大厅及设备、办公用房;5到8层为广播电台的设备、办公用房;9到25层为办公用房,建筑高度95.4m,总建筑面积约40718m2。 2.给水系统 由于本楼的主要功能为办公,用水时间主要为办公时间的8小时,对于生活给水系统的安全性要求不高,本着工程实际和成本控制出发,本工程的生活给水加压系统采用生活水箱、变频加压给水设备相结合的加压给水方式。控制方式简单,可无级调速,无论水箱进水阀启闭与否,均可有效供水。 本工程的市政供水压力为0.30MPa,地下一层至4层采用市政
所有医疗建筑都是一类高层公共建筑吗
医疗建筑类别。高度大于24米小于50米的医疗建筑属于一类高层公共建筑,如果高度没有达到要求则不算一类高层公共建筑。1、医疗建筑是从事医疗诊断、治疗活动的建筑,包括医院、卫生院、 疗养院、门诊部、诊所、卫生室以及急救站等。2、《建规》术语2.1.1 高层建筑:建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。3、《建规》5.1.1条文说明: 对于公共建筑,本规范以24m作为区分多层和高层公共建筑的标准。在高层建筑中将性质重要、火灾危险性大、疏散和扑救难度大的建筑定为一类。例如,将医疗建筑划为一类,主要考虑了建筑中有不少人员行动不便、疏散困难,建筑内发生火灾易致人员伤亡。4、综上可知,建筑高度大于24m的非单层医疗建筑才算作一类高